Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
Выходит что в настоящий момент у нас ноль выполняет работу еще и заземления?
Да нет у Вас никакого заземления, только PEN на всём протяжении. В этажный щит приходит тоже PEN.

Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
Значит нужно будет прокладывать пять жил везде
На однофазные потребители надо будет прокладывать трёхжильным.

Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
Выходит 3 фазы распределяются условно между квартирами
Равномерно распределять. На квартиру №1 от фазы А, на квартиру №2 от фазы В, на квартиру №3 от фазы С, на квартиру №4 от фазы А, и так далее по списку.

Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
а ноль для всех общий получается? т.е. PEN жила для всех квартир в крыле общая?
Этажный щит запитывается от стояка ответвлением: Фаза А, В, С + N + РЕ, а уже от этажного щита запитывают квартиры, как я написал ранее.

Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
К сожалению никаких документов и расчетов нет, УК нас только "обслуживает"
УК "протирает стаканы", а не обслуживает!