А зачем?
Устанавливая контур заземления Вы переходите на систему заземления TN-C-S. В щите Вам необходимо будет разделить PEN проводник на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE). Это делается следующим образом:
1. Устанавливаете в щите ещё одну шину (PE).
2. К этой шине подключаете PEN проводник.
3. Соединяете перемычкой (а лучше двумя) шину PE и N.
Такое разделение проводника PEN допускается только в том случае, если его сечение не менее 16 мм2. Так что тяните СИП неразрывно до щита без всяких переходов и разрывов.
4. Контур заземления подключается в щите к шине PE медным проводом. Сечение заземляющего проводника 10 мм2.
5. Вводной автомат необходимо заменить на однополюсный того же номинала.
Не забудьте, что Вам необходимо будет сделать систему уравнивания потенциалов.
Посмотрите тему Как прокладывать кабель в деревянный дом?, в ней указаны требования ПУЭ, которые необходимо выполнить при переходе с TN-C на TN-C-S.