Тема: Один кабель на две квартиры

Древовидный режим

  1. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    На розетках частенько обогреватель 1,8 кВт + жена может гладить белье + ПК, ноутбук – 10 А хватит?
    Извините, опечатка вышла. На розетки не более 16 А.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Он скорее подъездный: в доме два подъезда по 8 квартир.
    Тогда прокладывать кабель до квартиры необходимо от распределительного щита в подъезде.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    А чья эта зона ответственности? УК?
    До квартирного щита со счётчиком обязана прокладывать кабель управляющая компания. Ваша ответственность начинается от вводного аппарата защиты в квартирном щите.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    И там не распаячная коробка, о просто останки от какого-то эл. прибора вмонтированного в стену, выключатель какой-нибудь, возможно когда-то вход был в этом месте
    Там раньше, скорее всего, был установлен пакетный выключатель.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Звонил, отказали, сказали, что уже не переустанавливают, да и счетчик в квартире, поэтому, говорят – своими силами
    Врут наглым образом. Этот счётчик принадлежит им и стоит у них на балансе.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Да я и купил его уже.
    Зря! Можно было надавить им на "кишки", чтобы меняли за свой счёт. И обязательно проверьте с соседями ВРУ дома. Управляющая компания обязана перевести систему электроснабжения TN-C на TN-C-S. Это тоже их прямая обязанность. Тогда Вы сможете использовать в квартире защитный РЕ-проводник.
    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.