Где планируете установить ВРУ (вводно-распределительное устройство)? Расстояние от границы участка до бани не должно волновать ЭСО, так как ввод надо будет организовать не в бане, а в жилом доме. От ВРУ в доме до бани прокладываете кабель в земле.
Я посмотрел схему и не увидел там особый нарушений со стороны ЭСО. Единственное к чему можно придраться, так это охранная зона у ВЛИ 2 метра.
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.
10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
12. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящих Правил, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Проектный номинальный класс напряжения:
до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
от 1 кВ - 20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);
Организуйте другой въезд.
Вы хотите решить свои затраты путём навязывания ЭСО невыгодных условий?
Это запрещено!
Не очень разумное и грамотное решение.
Этот вариант не проходит, так как потом ответвление будет пересекать дорогу, а таком случае потребуется установить ещё одну опору у Вашего участка, чтобы обеспечить нормируемое расстояние от проводов ВЛИ до поверхности проезжей части. ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
С этим пунктом в ТУ они прокололись и Вы вправе написать жалобу в ФАС.
Я бы посоветовал поговорить с ними о установки дополнительной опоры на углу Вашего участка.
Они должны указать в ТУ номер опоры, от которой будет выполнено ответвление.
Правильно говорят, проект Вам они не обязаны показывать.
А сосед доволен будет Вашим ответвлением?