Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
Решила я электрифицировать свой участок с баней (от ворот до бани 100м.)
Где планируете установить ВРУ (вводно-распределительное устройство)? Расстояние от границы участка до бани не должно волновать ЭСО, так как ввод надо будет организовать не в бане, а в жилом доме. От ВРУ в доме до бани прокладываете кабель в земле.

Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
всобачили столб на углу соседского забора (отступив от забора 1,6м), при этом протянули к нему провод от более далекого столба ЛЭП (по отношению к границам нашего участка).
Я посмотрел схему и не увидел там особый нарушений со стороны ЭСО. Единственное к чему можно придраться, так это охранная зона у ВЛИ 2 метра.

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.
10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
12. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящих Правил, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения:
до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
от 1 кВ - 20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
Столб получился в 12 метрах от ворот, т.е если я буду ставить свой столб по прямой, то длинномер (а они нам возят сено, дрова) не заедет в ворота.
Организуйте другой въезд.

Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
Если смещу его вправо от ворот, то мне понадобится устанавливать большее количество столбов на моей территории (а это затратно)
Вы хотите решить свои затраты путём навязывания ЭСО невыгодных условий?

Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
если установлю левее, то провод будет проходить над соседской территорией (неправильно).
Это запрещено!

Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
Заезд у нас с соседом - одна большая площадка, только ворота разные.
Не очень разумное и грамотное решение.

Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
Более близкий по отношению к границе моего участка столб ЛЭП находится в 5 метрах
Этот вариант не проходит, так как потом ответвление будет пересекать дорогу, а таком случае потребуется установить ещё одну опору у Вашего участка, чтобы обеспечить нормируемое расстояние от проводов ВЛИ до поверхности проезжей части. ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.


Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
Ну счетчик тоже грозят на столбе только иначе не примут (старо как мир, спасибо форуму)
С этим пунктом в ТУ они прокололись и Вы вправе написать жалобу в ФАС.

Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
Как бы мне их заставить запитаться от более близкой опоры ЛЭП и поставить столб в более удобном месте?
Я бы посоветовал поговорить с ними о установки дополнительной опоры на углу Вашего участка.



Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
И должны ли ЭСО меня как-то известить где мое ответвление или я должна догадаться сама.
Они должны указать в ТУ номер опоры, от которой будет выполнено ответвление.

Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
Да, когда я спросила сегодня у начальника ЭСО, где мне и у кого взять копию проектного плана он мне всячески отказывал : А зачем вам это надо, это наша документация.
Правильно говорят, проект Вам они не обязаны показывать.

Цитата Сообщение от marichina Посмотреть сообщение
Опору установили практически вплотную к соседскому забору (1,6м), заезд на участки у нас общий.
А сосед доволен будет Вашим ответвлением?