нужно ли вбивать еще треугольник для заземления как основной заземляющий контур, или достаточно контура вбитого вокруг дома?
Павел, выясните, сохранился ли паспорт существующего контура заземления. В нём указываются все основные характеристики: дата установки, значения сопротивления заземлителей и т.д. Если контур старый, то посмотрите протоколы испытаний и осмотра контура заземления, если, конечно, такие протоколы существуют.

Необходимо провести проверку контура заземления на соответствие требованиям. Для зданий получающих питание по ВЛ они указаны в п. 7.1.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Методика испытаний описана в справочнике А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Глава III. ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

После проведения замеров и осмотра контура принимается решение о продолжении эксплуатации, реанимации контура или полной замене на новый.

В случае необходимости установки нового контура заземления я бы рекомендовал устанавливать модульно штыревую систему заземления. Она сэкономит время на установку, сократит объём работ по установке и прослужит лет 25-30.

Установка контуров заземления из чёрной стали запрещена. Рекомендуется использовать оцинкованную сталь, омеднённую сталь или нержавеющую сталь для стержней электродов заземлителей. Подробнее смотрите в теме Как сделать повторное заземление дома? (пост #8)