Обычно для плиты розетку устанавливают на расстоянии 15 сантиметров от пола, у плиты внизу есть ниша.
СП 31-110-2003, п. 14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
Отступайте от дверного проёма не менее 15 - 20 см, чтобы надёжно закрепить монтажную коробку, а то бывают случаи, когда при сверлении отверстий вываливается кусок стены у проёма.
От труб горячего водоснабжения отступайте на расстояние не менее 50 см, чтобы защитить розетки и кабель от воздействия высокой температуры. А от труб холодного водоснабжения на расстояние не менее 10 см.
ПУЭ, п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
п. 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
ПУЭ, п 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться: в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
По ГОСТ Р 50571.11-96 розетки устанавливают в зоне 3, но не выше 1 метра. Читаем ПУЭ, п. 6.6.30, а так же п. 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Нет таких стандартов, это от лукавого.
В комнате на расстоянии 20 см от пола, на кухне в зависимости от дизайна и мебели. Для электроплиты, посудомоечной машины, холодильника и стиральной машины - 20 см. Для кухонных приборов (кофеварка, соковыжималка, микроволновка, миксер и т. п.) на расстоянии от 85 см до 1 м, в зависимости от высоты столов.





Ответить с цитированием