Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Значит на стояк в доме нужно выбирать провод ПуГВнг(A,B,C,D)-ls так как прокладка будет групповая ?
Для стояков я бы применил одножильный кабель ВВГнг(А)-LS.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Что буквы A,B,C,D обозначают?
Буквы обозначают класс пожарной опасности и соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения по ГОСТ 31565-2012.
5.10 В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:
- нг(A F/R) - показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория A F/R);
- нг(A) - показатель пожарной опасности ПРГП 1б (категория A);
- нг(B) - показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория B);
- нг(C) - показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория C);
- нг(D) - показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
И нужно ли применять гофру для протяжки проводов в готовых каналах стен?
Каналы будут замазываться? Сможете потом обеспечить сменяемость?

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
А провод для расключения автоматов и счетчика в щитах без повышенной гибкости тогда марки будет такой ПуВнг-ls что ли?
Так точно!