Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Вам в помощь
И ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков.

SergSV, не забивайте себе голову сомнительными и ненужными экспериментами разнообразных умельцев, которым нечем себя занять. Для того, чтобы понять что такое УДТ (устройство дифференциального тока) надо читать не их писанину, а стандарты, по которым разрабатывают эти устройства.

Устройства определены так:

3.3.2 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, ВДТ (residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, RCCB): Управляемый дифференциальным током выключатель, не предназначенный для выполнения функций защиты от сверхтоков.

3.3.3 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков, АВДТ (residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection, RCBO): Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, предназначенный для выполнения функций защиты от сверхтоков.

3.3.4 ВДТ, функционально не зависящие от напряжения сети (RCCBs functionally independent of line voltage): ВДТ, для которых функции обнаружения, сравнения и отключения не зависят от напряжения питающей сети.

3.3.5 ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети (RCCBs functionally dependent on line voltage): ВДТ, для которого функции обнаружения, сравнения и отключения зависят от напряжения питающей сети.
Примечание - Напряжение сети прикладывается к ВДТ для обнаружения функций определения, сравнения или отключения

3.3.19 ВДТ типа AC (RCCB type АС): ВДТ, срабатывание которого обеспечивается дифференциальным синусоидальным переменным током путем или внезапного его приложения, или при медленном нарастании.

3.3.20 ВДТ типа A (RCCB type А): ВДТ, срабатывание которого обеспечивается и синусоидальным переменным, и пульсирующим постоянным дифференциальным током путем или внезапного приложения, или медленного нарастания.

В терминах несложно опознать сами устройства: 3.3.2 - это УЗО, 3.3.3 - дифференциальный автомат.

На любое УЗО установлены строго определённые требования, которым оно должно соответствовать. Для потребителя имеют значение несколько параметров:

3.2.3 дифференциальный ток: Действующее значение векторной суммы токов, протекающих в первичной цепи ВДТ (выраженное как среднеквадратичное значение).

3.2.4 отключающий дифференциальный ток (ток срабатывания) (residual operating current): Значение дифференциального тока, вызывающего отключение ВДТ в заданных условиях эксплуатации.

3.2.5 неотключающий дифференциальный ток (ток несрабатывания) (residual non-operating current): Значение дифференциального тока, при котором и ниже которого ВДТ не отключается в заданных условиях эксплуатации.


Время отключения: Таблица 1 - Предельные значения времени отключения и неотключения для переменного дифференциального тока (среднеквадратичное значение) для ВДТ типов АС и А

Цитата Сообщение от SergSV Посмотреть сообщение
Делал тест на батарейке.
Для чего? Что Вы этим тестом выяснили и как новое знание примените на практике? )))