Тема: Очерёдность установки модульного оборудования в этажном щитке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Вам в помощь
    И ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков.

    SergSV, не забивайте себе голову сомнительными и ненужными экспериментами разнообразных умельцев, которым нечем себя занять. Для того, чтобы понять что такое УДТ (устройство дифференциального тока) надо читать не их писанину, а стандарты, по которым разрабатывают эти устройства.

    Устройства определены так:

    3.3.2 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, ВДТ (residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, RCCB): Управляемый дифференциальным током выключатель, не предназначенный для выполнения функций защиты от сверхтоков.

    3.3.3 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков, АВДТ (residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection, RCBO): Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, предназначенный для выполнения функций защиты от сверхтоков.

    3.3.4 ВДТ, функционально не зависящие от напряжения сети (RCCBs functionally independent of line voltage): ВДТ, для которых функции обнаружения, сравнения и отключения не зависят от напряжения питающей сети.

    3.3.5 ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети (RCCBs functionally dependent on line voltage): ВДТ, для которого функции обнаружения, сравнения и отключения зависят от напряжения питающей сети.
    Примечание - Напряжение сети прикладывается к ВДТ для обнаружения функций определения, сравнения или отключения

    3.3.19 ВДТ типа AC (RCCB type АС): ВДТ, срабатывание которого обеспечивается дифференциальным синусоидальным переменным током путем или внезапного его приложения, или при медленном нарастании.

    3.3.20 ВДТ типа A (RCCB type А): ВДТ, срабатывание которого обеспечивается и синусоидальным переменным, и пульсирующим постоянным дифференциальным током путем или внезапного приложения, или медленного нарастания.

    В терминах несложно опознать сами устройства: 3.3.2 - это УЗО, 3.3.3 - дифференциальный автомат.

    На любое УЗО установлены строго определённые требования, которым оно должно соответствовать. Для потребителя имеют значение несколько параметров:

    3.2.3 дифференциальный ток: Действующее значение векторной суммы токов, протекающих в первичной цепи ВДТ (выраженное как среднеквадратичное значение).

    3.2.4 отключающий дифференциальный ток (ток срабатывания) (residual operating current): Значение дифференциального тока, вызывающего отключение ВДТ в заданных условиях эксплуатации.

    3.2.5 неотключающий дифференциальный ток (ток несрабатывания) (residual non-operating current): Значение дифференциального тока, при котором и ниже которого ВДТ не отключается в заданных условиях эксплуатации.


    Время отключения: Таблица 1 - Предельные значения времени отключения и неотключения для переменного дифференциального тока (среднеквадратичное значение) для ВДТ типов АС и А

    Цитата Сообщение от SergSV Посмотреть сообщение
    Делал тест на батарейке.
    Для чего? Что Вы этим тестом выяснили и как новое знание примените на практике? )))

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для чего? Что Вы этим тестом выяснили и как новое знание примените на практике? )))
    Таким образом "умельцы" пробуют проверить маркировку на УЗО и определить какого типа, электромеханическое или нет.

  3. #3
    SergSV
    Гость
    Так и есть. С помощью батарейки определяли тип УЗО (смотрел видео). Плюс и минус батарейки замыкают на два ноля или две фазы. Если УЗО не срабатывает совсем, значит электронное. Если только в одном , тогда электромеханическое тип АС. А при любом положении контактов батарейки, тогда электромеханическое тип А. НО из ответов понял, что это не является достоверной проверкой.
    Последний раз редактировалось SergSV; 25.12.2015 в 12:14.

  4. #4
    SergSV
    Гость
    ОТ Микола: "Выкиньте из схемы двухмодульный выключатель нагрузки и УЗО на 300мА, вместо этого хлама установите: на вводе вводной автоматический выключатель - счётчик электроэнергии - автоматический выключатель - групповые аппараты защиты."


    С двухмодульным выключателем ясно. НО противопожарное УЗО почему не оставить (ложных срабатываний нет)?
    Последний раз редактировалось SergSV; 25.12.2015 в 12:20.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от SergSV Посмотреть сообщение
    Так и есть. С помощью батарейки определяли тип УЗО (смотрел видео)
    Тип определяют по маркировке на корпусе УЗО,



    которая наносится в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61008-1-2012 и ГОСТ Р 51326.1-99



    ГОСТ IEC 61008-1-2012
    6. Маркировка и другая информация об изделии
    Каждый ВДТ должен иметь стойкую маркировку с указанием всех или при малых размерах части следующих данных:
    а) наименование изготовителя или торгового знака (марки);
    b) обозначение типа, каталожного номера или номера серии;
    c) номинальное(ые) напряжение(я);
    d) номинальная частота: ВДТ с более чем одной номинальной частотой (например 50/60 Гц) должен быть маркирован с учетом этого;
    e) номинальный ток;
    f) номинальный отключающий дифференциальный ток;
    g) установки отключающего дифференциального тока для ВДТ с несколькими значениями отключающего дифференциального тока;
    h) номинальная включающая и отключающая коммутационная способность;
    j) степень защиты (только в случае ее отличия от IP20);
    k) рабочее положение (символ IEC 60051) при необходимости;
    I) номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность, если она отличается от номинальной включающей и отключающей способности;
    m) символ для устройств типа S;
    n) указание, что ВДТ функционально зависит от напряжения сети, если это имеет место (на рассмотрении);
    о) обозначение органа управления контрольным устройством - буквой Т;
    р) монтажная схема;
    q) рабочая характеристика при наличии дифференциальных токов с составляющими постоянного тока:
    - ВДТ типа АС - символ (IEC 60417-5032-2002-10);
    - ВДТ типа А - символ .
    Маркировка должна быть нанесена либо непосредственно на ВДТ, либо на табличке(ах), прикрепленной(ных) к ВДТ, и должна быть расположена так, чтобы быть видимой после установки ВДТ.

    Цитата Сообщение от SergSV Посмотреть сообщение
    С двухмодульным выключателем ясно. НО противопожарное УЗО почему не оставить (ложных срабатываний нет)?
    Пока не срабатывает, но существует большая вероятность, в самый неподходящий момент, противопожарное УЗО отключит электроснабжение квартиры. Особенно неприятно будет, когда такое ложное отключение произойдёт в вечернее время.

прочая информация