Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
На столбе висит ящик со счетчиком и сделано ответвление на наш участок
Кому принадлежит ящик? Владельцу участка?

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Выдали ТЗ, где мне не понятно что требуется от меня, просят составить схему, какую?
Напишите мотивированный отказ на эти ТУ. Вы не обязаны предоставлять им какие-либо схемы, проекты и т.д. Вам не требуется разработка проектной документации (согласно статье 48, части 3 Градостроительного кодекса РФ).

Постановление Правительства РФ №861

82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:
а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;

б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

83. Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей.

85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Как узнать где граница балансовой принадлежности?
Если Вы подали заявку на увеличение мощности, то участок уже был подключен. Смотрите, где определена граница в старом акте разграничения. Кроме того, в ТУ Вам написали, что она находится на границе участка, хотя граница, по правилам, определяется в процессе технологического присоединения.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Говорят что надо установить столб прямо у нашего забора и на нем уже сделать щит с прибором учета.
За границей участка все работы выполнет ЭСО. Щит ВРУ должен быть в доме. Вам же эти деятели написали в п. 11.1, что щит требуется установить в соответствии с требованиями ПУЭ. Вот и ставьте его там, где положено.

7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

п. 10.2. Если перегорит предохранитель, то дом останется без электричества. Предлагаемые зажимы будут установлены за пределами балансовой и эксплуатационной ответственности потребителя. Он хочет сидеть без электроэнергии, в ожидании аварийки? Уберите этот пункт из ТУ.

п.11.5. Счётчик должен соответствовать требованиям Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и должен быть занесён в Госреестр СИ. Что такое политика ЗАО "ЦЭК" интересно только ЗАО "ЦЭК". Если используется АСКУЭ, то пусть в ТУ так и напишут.