Тема: PEN подключать обязательно к шине PE? или можно к N?

Древовидный режим

  1. #10
    RomaH
    Гость
    во нашел:


    Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей.

    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    PE, Карл!
    Последний раз редактировалось RomaH; 29.03.2016 в 16:15.