Тема: PEN подключать обязательно к шине PE? или можно к N?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    А как это понять,по поводу дифавтоматов,почему нельзя,Т.е.в мою схему дифавтоматы нельзя...?
    Pash! Вас ввёл в заблуждение RomaH. Вы не только можете устанавливать УЗО и дифавтоматы, а просто обязаны их применять, но только после разделения на вводе PEN-проводника на N и РЕ-проводники, как показано на схеме.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    В стационарных электроустановках трехфазного тока функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN-проводнике) при условии выполнения следующих требований:
    Здесь говорится о PEN-проводнике, а не о N-проводнике.

  2. #2
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Сообщение от Pash
    В стационарных электроустановках трехфазного тока функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN-проводнике) при условии выполнения следующих требований:
    Здесь говорится о PEN-проводнике, а не о N-проводнике.

    Верно!Хотя визуально тяжело их разделить.Понимаю,что надо так,но смотришь на них,и не очень понимаю отличия...Эта перемычка между ними сбивает с толку!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Хотя визуально тяжело их разделить.Понимаю,что надо так,но смотришь на них,и не очень понимаю отличия
    Внимательно относитесь к своей безопасности, от этого зависит дальнейшая безаварийная эксплуатация электроустановки.

  4. #4
    Pash
    Гость
    Микола, Мне вот еще такой совет дали... Нужно было тянуть 5 жильным кабелем и перемычку ставить на улице между PE и N, а в доме в щите уже все отдельно.Мне еще не поздно,если это практичней.У счетчика на улице свой заземляющий контур,а возле дома буду делать еще один.