Кабель с алюминиевыми жилами 25кв мм питает два лифта. Измерения (клещами и "Меркурием"230) показывают : в момент пуска одного лифта ток в фазе около 50А (3-4 сек), во время движения - 8-10А, во время торможения - около 20А. Длительно допустимый ток для кабеля 25мм - 75А, т.е. вроде бы АВ должен быть на 63А, но не будет ли он срабатывать при одновременном старте обоих лифтов?