    Автомат для питания лифтовой

    Кабель с алюминиевыми жилами 25кв мм питает два лифта. Измерения (клещами и "Меркурием"230) показывают : в момент пуска одного лифта ток в фазе около 50А (3-4 сек), во время движения - 8-10А, во время торможения - около 20А. Длительно допустимый ток для кабеля 25мм - 75А, т.е. вроде бы АВ должен быть на 63А, но не будет ли он срабатывать при одновременном старте обоих лифтов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Устанавливайте автоматический выключатель типа D.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    чтоб быть уверенным в этом вопросе надо подобрать ВА с заданной In время токовой характеристикой,то есть группой электромагнитного расцепителя.
    и надо учесть что у разных производителей разные графики In.

  4. #4
    Слав
    Гость
    Макс, DIMA, спасибо!