Заказчик имеет право обратиться к любому специалисту или в электромонтажную организацию, которые его устраивают и заказать работу по сборке и установке щита. После того, как щит собран и установлен заказчик должен уведомить ЭСО о выполнении ТУ и с ним будет согласована дата, когда будет сделано фактическое присоединение и выданы все Акты.
Непонятно. Надо руководствоваться требованиями ПУЭ 7, тем более, что в 6-й и 7-й редакции требования к приборам учёта одинаковы.
Границу разграничения устанавливают в процессе технологического присоединения. Данный пункт ТУ сформулирован с нарушениями.
Элементарно. Как ЭСО всё страну обвесили ящиками на опорах? Это прямое указание на установку щита вне помещения, что является нарушением прав потребителя. Установка прибора учёта на улице может быть рекомендована только в виде исключения. Решать должен потребитель - это его оборудование.
Совершенно верно. Так и следует поступить. Старый ВРУ и счётчик стоят в доме?
ТУ составлены плохо. Некоторые пункты противоречат друг другу, содержаться избыточные требования, которых быть не должно. Сравните эту писанину с типовыми ТУ, которые приведены в постановлении Правительства РФ №861. Пишите мотивированный отказ, точнее, сообщите об этом заказчику. Пусть в ЭСО приводят ТУ в соответствие с законодательством и уберут из документа свои хотелки.