Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
Представим, что есть некая квартира на первом этаже многоэтажного дома, в которой темно, нет ничего кроме одной евророзетки и стиральной машинки, которая работает круглые сутки без счетчика потребления электроэнергии
Какие мрачные представления

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
так как схема вымышленная, то и представим, что устройства защиты (АВ, УЗО, РЕЛЕ
КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ) работают всегда исправно и не глючат.
На подобии вечного двигателя?

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
1. При обрыве нуля до нас (от трансформатора до нашего щитка), при перекосе фаз у нас сработает РКН, если напряжение выйдет за диапазон заложенный в нем? (ДА|НЕТ)
Не путайте N с PEN. Откуда у Вас появился N? Сработает только в том случае, если напряжение выйдет за диапазон, а так как этот диапазон предсказать невозможно, то и быть уверенным в срабатывании РКН не представляет возможным. 50/50.

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
2. При обрыве нуля после нас (к примеру на втором этаже) у нас ноль останется рабочим? (ДА|НЕТ)
PEN останется в рабочем состоянии.

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
3. При полном пробое фазы на корпус стиральной машинки, при прикосновении к ней нам крышка в любом случае? (ДА|НЕТ)
При определённых условиях Вас ударит током, а вот нужно ли потом заказывать "деревянный макинтош с крышкой" будет зависеть от Вашего организма и многих других факторах.

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
4. Если до нас, каким-то образом фаза и ноль поменяются местами (бред но все же), АВ и РКН будут выполнять свои функции?
Такое происходит, хотя стоит отметить - очень редко. В данном случае АВ и РКН будут бесполезны.

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
Стиральная машинка будет продолжать работать?
Будет работать.

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
1. При обрыве нуля до нас (от трансформатора до нашего щитка), на корпусе стиральной машинки появится смертельно опасный потенциал? (ДА|НЕТ)
Появится, но насколько опасный предугадать невозможно.

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
2. При полном пробое фазы на корпус стиральной машинки, УЗО сработает? (ДА|НЕТ)
Должно сработать, но не факт.

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
3. Если до нас, каким-то образом фаза и ноль поменяются местами, АВ, РКН и УЗО будут выполнять свои функции?
АВ и УЗО могут работать, но это будет зависеть от марки данных защитных устройств, так как в большинстве случаев они указывают на корпусах аппаратов место включения L и N, а вот РКН работать не будет. Смотрите схему подключения аппаратов защиты от производителя.

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
На корпусе стиральной машинки будет фаза?
Будет устойчивая "фаза"

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
Стиральная машинка будет продолжать работать?
Будет работать.

Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
Я знаю что так делать нельзя как в СХЕМЕ 2, что система должна быть модернезирована на TN-C-S с повторным заземлением PEN проводника в месте его разделения на PE и N, что разделять его надо до любых коммутационных устройств в линии.
А зачем тогда все Ваши вопросы, если знаете, что так делать нельзя?

Можно ли установить УЗО в системе TN-C?