Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Да неправильно, да нарушил.
А почему нарушаете? Что заставило Вас нарушать в ущерб электробезопасности? Вы уверены, что можно обеспечить электробезопасность при помощи реле контроля напряжения, наплевав на необходимость перевода системы TN-C на TN-C-S?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Сейчас УЗО работают в нормальном режиме, скачки напряжение отработает реле, при обрыве нуля отключатся все провода. Хотел бы услышать ваше мнение.
Не спасёт реле, надо переводить электроустановку на систему TN-C-S. В случае превышения напряжения выше допустимого предела устройство контроля напряжения должно отключить электроустановку, однако никто не может предугадать как распределится фазовые напряжения между однофазными потребителями, и что при обрыве PEN-проводника напряжение обязательно выйдет за пределы установленные на реле. Из этого следует, что при определённых условиях на корпусах электрооборудования может появиться опасный потенциал, а аппараты защиты не сработают и не выполнят свою функцию защиты человека от поражения электрическим током. У Вас в аварийном режиме может получится, что на корпусах электрооборудование появится 220 - 240 В и реле контроля напряжения будет считать его рабочим диапазоном.

Надо так же отметить, что в данном случае запрещено выполнять местную дополнительную систему уравнивания потенциалов в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных (ванные комнаты, сауны, санузлы, кухни и т. п.) со всеми вытекающими последствиями. ПУЭ, п. 7.1.88.Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.