Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
Вероятно,чем проводник толще,тем сопротивление току меньше.
Сергей Иосифович, обычно, чем дальше в лес, тем больше партизанов. Вы невнимательно читаете то, что Вам пишут. Посмотрите, что написано перед таблицей в ГОСТ:

Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

Обратите внимание, что там помимо размеров есть и другие важные характеристики.

Сопротивление растеканию заземляющего устройства рассчитывают и зависит оно, в первую очередь, от сопротивления грунтов, в которых ЗУ монтируется.

Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
Теперь уже поздно, проще новый заземлитель изготовить.
Сразу надо было ориентироваться на это. Нельзя экономить на безопасности.

Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
Именно так и планирую сделать.
Установить УЗО на все линии?

У Вас в щите установлено УЗО на 300 мА? Я бы заменил его на селективное.