Спасибо большое за ответ.


Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Из каких материалов Вы собираетесь выполнять заземляющее устройство?
Предпоалаю модульно-штыревую систему из нержавейки или омедненной стали. Предполагал вывод из земли сделать полосой из того же материала, а потом переход на ПВ1 в распаечной коробке (где-то видел такой подход на фото). С другой стороны Вы правильно указали, что можно и напрямую вести от самого ЗУ ПВ1 неразрывно до шины PE. Тогда напрашивается вопрос - ПВ1 в земле вести в чём - в гофре?


Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Вы делаете разрыв СИП на фасаде дома?
Это сделали еще 40 лет назад. Лет 10 назад меняли ВЛ на СИП. Электрики молча соединили ввод через орехи.


Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Внутри помещений прокладывайте в кабель-каналах.
Это понятно. Меня интересовала наружняя часть.


Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
почему Вы не выполните проход через фундамент
Рассматриваю как вариант. "Юбка" дома мешает. Не разобрав ее, так провести не выйдет, а это небольшая революция.

Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Ввод в дом 10мм2 медью разнесен (фаза от нуля)
Так было сделано, наверное тогда-же - лет 40 назад, а то и более (дому 90 лет). Сейчас система TN-C. Готовлюсь к переходу на TN-C-S.

Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
непосредственной близости с фазными проводниками
Означает ли это, что нужно ввести ПВ1 в одну гильзу?

Насчет металлического забора я понял. Но я не могу использовать его как основной заземлитель если что - я прав? Этого забора метров 70. Через каждые 2м вбиты слолбы 1.5 с заглуюлением в 1.5 метра.

Спасибо еще раз.