Тема: Способы ввода в дом заземляющего проводника

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо большое за ответ.


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Из каких материалов Вы собираетесь выполнять заземляющее устройство?
    Предпоалаю модульно-штыревую систему из нержавейки или омедненной стали. Предполагал вывод из земли сделать полосой из того же материала, а потом переход на ПВ1 в распаечной коробке (где-то видел такой подход на фото). С другой стороны Вы правильно указали, что можно и напрямую вести от самого ЗУ ПВ1 неразрывно до шины PE. Тогда напрашивается вопрос - ПВ1 в земле вести в чём - в гофре?


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы делаете разрыв СИП на фасаде дома?
    Это сделали еще 40 лет назад. Лет 10 назад меняли ВЛ на СИП. Электрики молча соединили ввод через орехи.


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Внутри помещений прокладывайте в кабель-каналах.
    Это понятно. Меня интересовала наружняя часть.


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    почему Вы не выполните проход через фундамент
    Рассматриваю как вариант. "Юбка" дома мешает. Не разобрав ее, так провести не выйдет, а это небольшая революция.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Ввод в дом 10мм2 медью разнесен (фаза от нуля)
    Так было сделано, наверное тогда-же - лет 40 назад, а то и более (дому 90 лет). Сейчас система TN-C. Готовлюсь к переходу на TN-C-S.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    непосредственной близости с фазными проводниками
    Означает ли это, что нужно ввести ПВ1 в одну гильзу?

    Насчет металлического забора я понял. Но я не могу использовать его как основной заземлитель если что - я прав? Этого забора метров 70. Через каждые 2м вбиты слолбы 1.5 с заглуюлением в 1.5 метра.

    Спасибо еще раз.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Предпоалаю модульно-штыревую систему из нержавейки или омедненной стали.
    Я советую взять из омеднённой стали.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Предполагал вывод из земли сделать полосой из того же материала, а потом переход на ПВ1 в распаечной коробке (где-то видел такой подход на фото).
    Плохое техническое решение. Вы должны выбрать из всех вариантов наиболее качественный, надёжный и безопасный.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    С другой стороны Вы правильно указали, что можно и напрямую вести от самого ЗУ ПВ1 неразрывно до шины PE.
    Да, это самый надёжный вариант из всех существующих.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Тогда напрашивается вопрос - ПВ1 в земле вести в чём - в гофре?
    Приобретайте оголённый провод в комплекте с модульно-штыревой системой, только предварительно измеряйте необходимый метрах с учётом поворотов и запаса. Можно конечно купить ПуВ (ПВ1), но тогда придётся с него снимать изоляцию. Этот заземляющий проводник будет выполнять функцию горизонтального заземлителя.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Это сделали еще 40 лет назад. Лет 10 назад меняли ВЛ на СИП. Электрики молча соединили ввод через орехи.
    Вы же сейчас хотите сделать как положено, надёжно и качественно на долгие десятилетия, тогда Вам придётся удалить старые сопли и проложить от ВЛ новое ответвление СИПом неразрывно до ВРУ.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Это понятно. Меня интересовала наружняя часть.
    Прокладывать либо через фундамент в земле, либо в металлической трубе, чтобы обеспечить механическую защиту заземляющему проводнику. Только выбирайте место установки ЗУ напротив помещения, в котором будет установлено ВРУ.


    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Рассматриваю как вариант. "Юбка" дома мешает. Не разобрав ее, так провести не выйдет, а это небольшая революция.
    Делаете подкоп под фундамент и просверливаете дыру в нём, устанавливаете закладную трубу, а потом через неё протягиваете заземляющий проводник от ЗУ.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Означает ли это, что нужно ввести ПВ1 в одну гильзу?
    Совет может быть только один - это переделать ответвление от ВЛ до ВРУ СИПом.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Насчет металлического забора я понял. Но я не могу использовать его как основной заземлитель если что - я прав?
    Такая конструкция не обеспечит надёжное соединение на долгий срок. Забор можно использовать в качестве дополнительных заземлителей к основному заземляющему устройству.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Этого забора метров 70. Через каждые 2м вбиты слолбы 1.5 с заглуюлением в 1.5 метра.
    А перемычки между столбами могут повредится в процессе эксплуатации забора, тогда будет утеряна связь с заземлителями и может произойти так, что останется присоединённым только один столб. Вы же не собираетесь выкапывать траншею между столбами и проваривать полосой все опоры между собой. Слишком накладно, да и опять ненадёжно. Столбы могут быть повреждены, что неминуемо приведёт к обрыву цепи в горизонтальном заземлителе (полоса).

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    проложить от ВЛ новое ответвление СИПом неразрывно до ВРУ
    "Хвосты" СИП короткие. Их не хватит до ВРУ. Устанавливать снаружи на стене отдельный IP65 бокс с в вводным автоматом (как это предлагают некоторые в качестве эталона), тоже как-то не по мне, т.к. функциональная часть находится снаружи здания, под осадками итп ... У Вас есть идея "чуть похуже" относительно ввода до ВРУ с ВЛ напрямую?
    С другой стороны я даже не представляю - насколько огромная должна быть гильза в стене, чтобы протянуть внутрь два провода СИПа (если я не ошибаюсь, он вроде AL 16мм2) с учетом 40% заполнения.

    Соединение ПВ1 с контуром заземления предполагал сделать хомутом на болтах, какой предлагают по сути в комплекте к штыревому заземлению.

    По остальному согласен с Вами и всё понял, за что огромное спасибо.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    "Хвосты" СИП короткие. Их не хватит до ВРУ. Устанавливать снаружи на стене отдельный IP65 бокс с в вводным автоматом (как это предлагают некоторые в качестве эталона), тоже как-то не по мне, т.к. функциональная часть находится снаружи здания, под осадками итп ...
    Вы не поняли меня, я говорю, что крайне необходимо заменить СИП от ВЛ полностью, а не наращивать его или переходить на ПВ1. Внимательнее читайте мои сообщения. Только полной заменой СИП Вы сможете обеспечить себе надёжную и бесберебойную работу электроустановки.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    У Вас есть идея "чуть похуже" относительно ввода до ВРУ с ВЛ напрямую?
    Других рекомендаций я Вам предложить не могу, да и не советую ориентироваться на какие-то иные полумеры. Либо делать надёжно, либо никак!


    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    С другой стороны я даже не представляю - насколько огромная должна быть гильза в стене, чтобы протянуть внутрь два провода СИПа (если я не ошибаюсь, он вроде AL 16мм2) с учетом 40% заполнения.
    Устанавливаете гильзу из стальной трубы диаметром 32 и спокойно протягиваете в ней СИП. Только обязательно смотрите толщину стенки стальной трубы, она должна быть не менее 3,2 мм, в соответствии с таблицей 15.1 в СП 256.1325800.2016 (Актуализированная редакция СП 31-110-2003).

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Соединение ПВ1 с контуром заземления предполагал сделать хомутом на болтах, какой предлагают по сути в комплекте к штыревому заземлению.
    Голый медный провод прокладывать надо неразрывно от шины РЕ в ВРУ до последнего вертикального заземлителя, его крепят к заземлителям специальными медными зажимами с болтами, которые поставляются в комплекте модульно-штыревой системы заземления.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    По остальному согласен с Вами и всё понял
    Надеюсь, что дополнение к уже согласованным рекомендациям Вы примите как должное.