Sergey, у Вас наружная установка и контактное соединение будет подвергаться атмесфермым воздействиям, и чтобы минимизировать это влияние, необходимо обеспечить наибольшую площадь примыкания защитного проводника к конструкции. ПУЭ, п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.

Ещё к Вам есть вопрос: почему каркас вентелятора подключён моножильным проводником, а не гибким? Разве вентилятор не вибрирует?