Дальше можно не продолжать.Если нет правильного разделения PEN, то надо устранять этот косяк в первую очередь.
Уверены, что она образовалась? Повторное заземление делается на вводе в электроустановку. Контур заземления и система уравнивания потенциалов должны подключаться к шине PE (она же ГЗШ) в щите ВРУ. Потребитель будет делать контур заземления рядом с опорой? ОСУП как будет подключать к щиту на столбе?
Какая мощность выделена на дом?
Сколько шин установлено в щите ВРУ?
Должно быть две шины: N и РЕ. Сосчитать количество жил не составит труда. В дом должно приходить пять проводников: L1, L2, L3, N, PE. Если в щите разделение PEN сделано неправильно, то дальше нет смысла что-либо делать до устранения косяков.
Объясните владельцу следующее:
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Согласно п. 7.1.36 отходящие однофазные линии в РЩ должны быть трёхпроводными. Следовательно, в распределительном щите коттеджа должны быть также две шины - N и PE (без перемычки между ними). Значит, от ВРУ должно приходить пять проводников.





 Если нет правильного разделения PEN, то надо устранять этот косяк в первую очередь.
					
					
					
						