Вот думаю, как конкретно реализовать шину PE в щите ВРУ.
Не секрет, что PEN провод от ответвления ВЛ (СИП-4 4х16) толстоват и если его непосредственно подключать к имеющейся в щите PE шине (в большее отверстие):

то будет как-то не очень надежно.

Вопрос: не будет ли противоречить нашему электрофеншую использование какого-нибудь кросс-блока для подключения PEN провода к PE шине?
Ну типа такого:

Т.е. подключить PEN к такому блоку, к нему же подключить внешний контур заземления, заземлить через него корпус шкафа. И соединить этот блок с вышеуказанной шиной PE проводом ПУГВ 1х10. Ну и дальше там как обычно, перемычка на шину N и т.д.
Как?
И если не так, то как?