baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Реализация шины PE

  1. #1
    Acs
    Гость

    Реализация шины PE

    Вот думаю, как конкретно реализовать шину PE в щите ВРУ.
    Не секрет, что PEN провод от ответвления ВЛ (СИП-4 4х16) толстоват и если его непосредственно подключать к имеющейся в щите PE шине (в большее отверстие):

    то будет как-то не очень надежно.

    Вопрос: не будет ли противоречить нашему электрофеншую использование какого-нибудь кросс-блока для подключения PEN провода к PE шине?
    Ну типа такого:

    Т.е. подключить PEN к такому блоку, к нему же подключить внешний контур заземления, заземлить через него корпус шкафа. И соединить этот блок с вышеуказанной шиной PE проводом ПУГВ 1х10. Ну и дальше там как обычно, перемычка на шину N и т.д.
    Как?
    И если не так, то как?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Если учет висит на улице,то как раз такими кросс модулями пользуюсь и везде пользуюсь, момент затяжки хороший.
    разделение PE N на столбе считаю не правильным,просто делаю повторное заземление PEN проводника на столбе.
    У вас же учет на столбе так?.если учет в ВРУ как положено то может не хватить отверстий для подключения,но подберется другой кросс вобщем под ваши нужды.

  3. #3
    Acs
    Гость
    Нет, учет у меня не на столбе, а в помещении. СИП заходит в сарайку прямиком в шкаф ВРУ и там уже будет разделение на PE и N. А повторное заземление PEN на опоре ВЛ ЭСОшники пусть делают (проследим).

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Только сип не забываем оконцевать,а так без разницы шина или кросс.,я кроссами пользую где токи большие и нет возможности или не требуется ставить медную шину под болт.
    Короче по ситуации.

  5. #5
    Acs
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Только сип не забываем оконцевать
    По оконцеванию СИП, кстати, тоже вопрос. Если пользовать гильзы ГАМ16-10 или ГА 16-5,4, то они в обычные автоматы нэ леэзуть, НИМ 16 (CPTAU 16) тоже.
    И как тут быть?

  6. #6
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    И как тут быть?
    У меня самодельные гильзы сделанные из ГАМ.
    можно в ВРУ перейти на медь,тоже так делаю.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения