Мне это неизвестно, к сожалению.
Однофазный, ВЛ
На вводе установил не рубильник, а ABB C63
У меня плохо со сложением получилось. Варка 4х конфорочная (1+1.5+1.5+2 = 6кВт) - не 8 кВт. Суммарно получается 6+3.5=9.5 кВт.
Я не до конца описал ситуацию. У меня нет незащищенных линий от главного ВРУ, поэтому линия, что идет на ВРУ кухни защищена автоматом в главном ВРУ - ABB C40. Внутри ВРУ кухни вот стоит ABB C32, который делит линию указанным ранее способом. По сути я поставил кухонный ВРУ в разрыв идущего ранее напрямую 3x6 к прежней плите. Кусок 3x6 от кухонного ВРУ, далее ушел в варку и отдельно - 3x2.5 ушел на духовку. Меня никак не пугает вариант срабатывания кухонного автомата в случае перегрузки и обесточивания обеих линий. Это быстро обнаружится и уберется лишняя нагрузка, хотя, такого за многие годы, не наблюдалось.