Тема: Можно ли выполнить ответвление для независимых варки + духовки в отдельном ВРУ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Внутри ВРУ кухни вот стоит ABB C32, который делит линию указанным ранее способом.
    Это не ВРУ, а групповой щиток.

    Автомат ничего не делит. Это аппарат защиты и управления. Я Вам уже сказал, что кабель сечением 2,5 мм2 этот автомат не защитит. Установите на линию духовки автомат номиналом 16 Ампер.

  2. #2
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    кабель сечением 2,5 мм2 этот автомат не защитит
    Я понял, о чем Вы говорите. Тогда я уберу двухполюсной 202й C32 и поставлю два однополюсных C32 и C16. N запитаю на общую шину. Так полетит?