Мурманск, Севастополь, Волгоград и далее везде.

В статьях не указано в каких домах произошли аварии, могу ошибаться, конечно, но дома старого жилого фонда.

Проблема вот в чём, смотрите старые строительные нормы:

СН 297-64 Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий



В домах выше 16-ти этажей категория надёжности для лифтов I. Вторая категория была предусмотрена для жилых домов с этажностью выше 5.
____________________

СН 544-82 инструкция по проектирование электрооборудования жилых зданий



Увеличили этажность домов с 16-ти до 17-ти этажей. Лифты в этих домах - категория надёжности I. Вторая категория надёжности предусмотрена только для домов выше 5-ти этажей.

ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

3.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилых и общественных зданий должны относиться к следующим категориям.

Жилые дома и общежития высотой более 16 этажей:

Противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты,
эвакуационное и аварийное освещение, огни светового ограждения........ I

комплекс остальных электроприемников ...............................................II

Жилые дома высотой:

до 16 этажей с электроплитами и электроводонагревателями для горячего водоснабжения, за исключением одно-восьмиквартирных домов.................. II

св. 5 до 10 этажей с плитами на газообразном и твердом топливе............. II
до 5 с плитами на газообразном и твердом топливе.................................... .....III
одно-восьмиквартирные с электроплитами и электроводонагревателями для горячего водоснабжения........................ ..............................................III
на участках садоводческих товариществ............................ ....................................... III

____________________________

СП 31-110-2003

Таблица 5.1

Жилые дома:

противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения I

Комплекс остальных электроприемников:
жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов) II

дома 1-8-квартирные с электроплитами III
дома св. 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе II
дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе III
на участках садоводческих товариществ III
_________________________

Таким образом, только в домах постройки после 2003 года категория надёжности электроснабжения лифтов первая. Старый жилой фонд надо реконструировать, по другому никак.