Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Согласно ГОСТ 33984.1-2016 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов категория надёжности электроснабжения лифтов должна быть не ниже II.

5.10.1.1.2 Технические характеристики электрического оборудования и его исполнение должны соответствовать параметрам лифта по напряжению и частоте питающей сети, токовым нагрузкам, а также условиям его эксплуатации, хранения и транспортирования. Характеристики внешней питающей сети должны отвечать назначению лифта и быть не ниже 2-й категории электроснабжения.
Это означает, что категория всей электроустановки должна быть не ниже II, при этом категория для каждого электроприемника должна быть обеспечена строго по таблице 6.1 СП 256 и пункт 5.10.1.1.2 не означает, что если лифт не пожарный, то его разрешается относить ко II категории?
В итоге:
"3. Категория электроприемников по надежности электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика." - в отношении лифтов, заказчик может повысить категорию, только с первой до особо первой, повышение категории со второй до первой это уже обязанности проектировщика, а не пожелания заказчика.