Надо начинать с конца.

Технические условия выданы Облкоммунэнерго для Актив Энерго на технологическое присоединение к магистральной сети 10 кВ. Мероприятия, которые должна была выполнить Актив Энерго перечислены в п. 11.6

Адрес, который указан в ТУ - это адрес ДНТ? В тех. условиях нет упоминания ДНТ, следовательно, КТПН устанавливалась не только в интересах товарищества.

В ТУ есть странные моменты:

1. ТУ выданы для тех. присоединения устройств, суммарная мощность которых не превышает 670 кВт.

2. В п.3 ТУ показано, что максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 850 кВт с учётом ранее присоединённой мощности 500 кВт. Из этого следует, что в суммарную мощность включена мощность ДНТ. Если принять во внимание, что ДНТ - это объект в хозяйственном плане обособленный от других (и юр. лицо), то величина максимальной мощности, выделенная ДНТ не определена, поскольку есть подключения частного сектора. Если 850 кВт - это максимальная мощность, выделенная ДНТ, то использование мощности ДНТ для нужд частного сектора незаконно.

Далее, из ТУ следует, что все необходимые документы, предусмотренные законодательством есть: проектная документация (п. 11.5, 11.6) и полный пакет документов, указанных в п.11.8-11.11.

Постановка ВЛ на кадастровый учёт не интересует никого, кроме Актив Энерго.

Отношения, возникающие в связи с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, урегулированы Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Отношения, связанные со строительством объектов капитального строительства, урегулированы Градостроительным кодексом РФ. Объектами капитального строительства являются, в частности, сооружения, включая линейно-кабельные сооружения, которые относятся к линейным объектам (п.п. 10, 10.1 ст. 1 ГрК РФ).

Установление охранной зоны должно быть сделано в соответствии с требованиями постановления Правительства №160.

Из плана, на который нанесены обе КТПН видно, что КТПН № 614 принадлежит ДНТ, но к ней подключена ВЛ, проложенная по землям посёлка. Законность такого подключения под большим вопросом. От КТПН № 615 получают питание ВЛ как ДНТ, так и частного сектора. И здесь с законностью всё в порядке, поскольку трансформатор и линия 10 кВ, подведённая к этой КТПН принадлежат Актив Энерго. Как теперь делить это хозяйство (и мощность) сказать сложно.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В строительстве конкретно этой линии у ДНТ никакой заинтересованности не было.
Получается, что второй трансформатор предназначен не только для ДНТ и тогда подключение частного сектора к этой КТПН законно (а выделение мощности?).

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Где логика? Чем руководствовалась СО, строя эту линию?
Строили для себя.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
При обращении частников СО не может им отказать?
Нет, если они присоединяют частников к своим сетям от КТПН № 615.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В договоре написано: КТПН 630/10/0,4
Номеров КТПН в документе нет, потому в УФАС их не нашли.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Этим нарушением ФАС может заняться? Частники мне сообщили, что обращались и в Облкоммунэнерго, и в Актив-энерго, нигде их подключать почему-то не хотели.
Если будут соответствующие заявления, то будут заниматься. Это, скорее всего, будет выделено в отдельное производство.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Это значит, что Актив-энерго эту линию считало своей?
Да.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Наша задача - заставить СО признать, что строили они, и оформлять должны тоже они?
Да.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Вот тут тонкость - согласно ст.610 ГК, срок расторжения договора аренды недвижимого имущества после уведомления - 3 месяца.
Тонкость есть. Там же в статье 610 ГК указано, что

"Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок."

В договоре указан срок 30 дней.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Чем руководствоваться?
Комментарий к этой части статьи 610 ГК РФ звучит так:

"Если срок аренды в договоре не указан вообще или не назван способ его определения либо это поставлено в зависимость от усмотрения сторон, то речь идет о неопределенном сроке.

При заключении договора на неопределенный срок предполагается право каждой из сторон в любое время в одностороннем порядке, без обращения в суд отказаться от договора. Иными словами, предупреждение об отказе от договора аренды, заключенного без указания срока, может последовать со стороны арендатора или арендодателя. В данном случае не имеет значения, какие обстоятельства предопределили намерение сторон отказаться от договора. Достаточно лишь предупредить об этом контрагента за один месяц, а при аренде недвижимости - за три месяца. Впрочем, законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок. В частности, арендатор (но не арендодатель) по договору проката обязан предупредить об отказе в письменной форме не менее чем за 10 дней (п. 3 ст. 627 ГК РФ).

Вытекающие из договора аренды обязательства сторон до истечения срока предупреждения сохраняют силу.

Закон не предусматривает формы, в которой должно быть сделано предупреждение об отказе от договора, заключенного без указания срока. Надо полагать, что оно должно быть сделано в той форме, в какой совершен сам договор.

Моментом предупреждения следует считать дату, когда другая сторона узнала или должна была узнать о нем, т.е. момент получения предупреждения другой стороной."

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Идет какая-то возня, смысл которой я понять не могу - речь о каких-то непонятных договоренностях...
Сетевая организация и гарантирующий поставщик должны согласовать эти вопросы. ГП должен знать где начинается и где заканчивается зона ответственности ЭСО. Это необходимо, в частности, для финансовых расчётов между ЭСО и ГП.

По непонятной причине Актив Энерго потребовалось прекратить действие старого договора аренды и подготовить новый. Далее они уведомляют ГП о том, что новый договор не подписан и Актив Энерго не может продолжать обслуживание сетей ДНТ. Самое интересное заключается в том, что они не могут отказаться от обслуживания собственных сетей, которые проложены на территории ДНТ.

Из письма ДНТ следует, что КТПН №615 была установлена Актив Энерго. При этом, данная КТПН предназначена для электроснабжения не только ДНТ, но и частного сектора, что также следует из технических условий, выданных для Актив Энерго.

Позиция ДНТ такова: не было необходимости в заключении нового договора аренды. Оборудование не было принято на баланс Актив Энерго, что по мнению председателя ДНТ является нарушением договора. При этом, согласие Актив Энерго о приёме оборудования ДНТ оформлено официально и никаких возражений не было ни до, ни после выражения согласия.