Оцените. пожалуйста, следующую мысль,- что если:

1.Сделать отдельную линию насоса. ВВГнг-LS 3x0.75. Насос 0.28А на максимальной скорости вращения. Защищаем в ВРУ автоматом 10А. Класс B.
2. Выключатель, что на стене ставим в разрыв линии (L). Таким образом, насос управляется вручную.
3. Ставим твердотельное реле, типа такого
HTB1QnHXSa6qK1RjSZFmq6x0PFXaU.jpg
Полагаю, можно ограничиться и 10А, т.к. грубо: насос 100Вт * 10 = 1 кВт - 4.5А (на 10 умножил запас для твердотельного реле в части перегрузок 900-1000%). Реле - НО (нормально открытое).
4. Запитываем питание реле от Навигатора - цепи включения насоса
5. Впараллель ручному выключателю запитываем контакты реле (L). Получается как бы два выключателя насоса впараллель - одно ручное, другое от реле. Рвем в обоих случаях L.

При такой схеме цепи вообще не имеют пересечений.
При таких нагрузках, радиатор для реле не понадобится. Щелчков не будет. Размер компактный - поместится в любую распаечную коробку. Опять же бюджетно. Такие реле этой фирмы найти не проблема, правда по надежности и пожаробезопастности не скажу.
Как Вам такое решение?
Спасибо!