Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Говорят это плавкие вставки
Кто говорит? Дайте им почитать главу 1.8 ПУЭ, раздел "Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ"

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Такое испытание вообще должно проводиться в многоквартирных домах и что это испытывают?
Приёмо-сдаточные испытания выполняют согласно положениям главы 1.8 ПУЭ. Можно посмотреть ещё РД 34-45-51.300-97, раздел 26 (действует).

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Предохранители (вставки) в ВРУ при монтажных работах лабораторно испытывать нужно?
Если вы хотите организовать входной контроль плавких вставок, то вполне достаточно проверить из целостность, хотя это в электроустановках до 1 кВ необязательно. Проверяют омметром.