Сечение провода или кабеля выбирает проектировщик. В Таблице 15.3 указаны минимально допустимые сечения проводников именно для тех потребителей, которые указаны в таблице. Циркуляционный насос не будет подключаться через розетку. Он будет подключен в щите собственной линией и через автоматику. Если подключать кабелем, то минимальное сечение будет 1,5 кв. мм, потому что силовых кабелей с сечением жилы меньше, чем 1,5 кв. мм нет, их не производят. Если подключать насос проводом, то вполне достаточно будет сечения 0,5 - 0,75 кв. мм, при этом проектировщику следует задуматься о способах прокладки и защите этих проводов от механических повреждений. Кроме того, надо учесть расстояние от щита питания (управления) насоса до самого насоса и проверить выбранный провод или кабель на потерю напряжения.