baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Каким кабелем подключить циркуляционный насос отопления?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Каким кабелем подключить циркуляционный насос отопления?

    Здравствуйте! Подскажите каким кабелем подключить циркуляционный насос отопления?

    Характеристики:
    - Потребляемая мощность 550 Вт
    - Потребляемый ток 0,20 - 2,40 А
    - 220 В

    Каким сечением выбрать кабель? Получается сечение очень маленькое. А в СП 256.1325800.2016 в Таблице 15.3 указано наименьшее сечение медных жил для линий групповых сетей розеток 2,5 мм2. Эта таблица относится к данным насосам и системе отопления. Система отопления внутридомовая. По расчетам можно сечение принять меньше 2,5 мм2 или если даже по расчетам сечение получается меньше, то все равно нужно сечение брать 2,5 мм2?
    Последний раз редактировалось Павел; 24.11.2021 в 13:45.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Сечение провода или кабеля выбирает проектировщик. В Таблице 15.3 указаны минимально допустимые сечения проводников именно для тех потребителей, которые указаны в таблице. Циркуляционный насос не будет подключаться через розетку. Он будет подключен в щите собственной линией и через автоматику. Если подключать кабелем, то минимальное сечение будет 1,5 кв. мм, потому что силовых кабелей с сечением жилы меньше, чем 1,5 кв. мм нет, их не производят. Если подключать насос проводом, то вполне достаточно будет сечения 0,5 - 0,75 кв. мм, при этом проектировщику следует задуматься о способах прокладки и защите этих проводов от механических повреждений. Кроме того, надо учесть расстояние от щита питания (управления) насоса до самого насоса и проверить выбранный провод или кабель на потерю напряжения.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сечение провода или кабеля выбирает проектировщик. В Таблице 15.3 указаны минимально допустимые сечения проводников именно для тех потребителей, которые указаны в таблице. Циркуляционный насос не будет подключаться через розетку. Он будет подключен в щите собственной линией и через автоматику. Если подключать кабелем, то минимальное сечение будет 1,5 кв. мм, потому что силовых кабелей с сечением жилы меньше, чем 1,5 кв. мм нет, их не производят. Если подключать насос проводом, то вполне достаточно будет сечения 0,5 - 0,75 кв. мм, при этом проектировщику следует задуматься о способах прокладки и защите этих проводов от механических повреждений. Кроме того, надо учесть расстояние от щита питания (управления) насоса до самого насоса и проверить выбранный провод или кабель на потерю напряжения.
    А кабель или провод должен быть экранированным?
    Последний раз редактировалось Павел; 24.11.2021 в 15:58.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А кабель или провод должен быть экранированным?
    Зачем? Используйте обычный кабель или провод.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Зачем? Используйте обычный кабель или провод.
    Спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения