По какому новому постановлению?
ПУЭ, 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
АВР - устройство, которое осуществляет автоматическое переключение питание между двумя вводами. Электроприёмники 1-й категории надёжности в любом случае будут получать питание от одного из двух вводов, если эти электроприёмники не относятся к особой группе, для которой должен быть предусмотрен третий источник питания.
В ГОСТ 32396-2013 указаны принципиальные схемы вводов. Вариант 7 показывает схему с двумя вводами и АВР.
Если эту схему превратить в схему вводной панели ВРУ с АВР, то простейший вариант будет выглядеть вот так:
В том случае, если устройство АВР расположено в отдельной панели, то принципиально ничего не меняется.
В том случае, если схема питания, которая разработана проектировщиком и утверждена, отличается от типовой и питание электроприёмников осуществляется каким-то другим способом до основного узла учёта, то порекомендуйте деятелям внимательно прочитать и осмыслить п. 8.12.12 СП 256:
8.12.12 Если питание аварийного эвакуационного освещения и других систем безопасности осуществляется до основного узла учета электроэнергии, то необходимо для указанных нагрузок предусмотреть дополнительный узел учета.