В статье 2 123-ФЗ даны определения:

- эвакуационный выход

48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

- эвакуационный путь

49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно
наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

-эвакуация

50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в
безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

Требования к эвакуационным путям сформулированы в статье 89 123-ФЗ. На основе этой статьи разработан СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

В СП 256 сформулированы основные требования для проектирования цепей питания рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения. Что требует СП 256?

5.1.1 Искусственное освещение помещений подразделяется на рабочее, аварийное и дежурное.

Нормируемые характеристики освещения в помещениях могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным действием с ними светильников аварийного освещения.
...
Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий. Для помещений, в которых есть зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, необходимо раздельное управление освещением таких зон.
...

5.1.2 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (8.12).

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение включает в себя:

- освещение путей эвакуации;
- эвакуационное освещение зон повышенной опасности;
- эвакуационное освещение больших площадей (более 60 м - антипаническое освещение).
...

Таким образом, рабочее освещение и аварийное (эвакуационное) освещение должны получать питание от разных цепей и от разных источников. Если рабочее освещение классифицировать одновременно как и как рабочее и как аварийное, то оно автоматически переходит в категорию аварийного. В этом случае требуется независимый источник питания и применение огнестойкого кабеля.

Далее,

8.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из того что:

Рабочее освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания домофонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание усилителей телевизионных сигналов, как правило, следует осуществлять самостоятельными линиями от ВРУ. Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения.

Из требований пункта видно, что рабочее освещение получает питание от ВРУ, а цепи питания могут быть выполнены обычным кабелем с индексами "нг" и LS. Далее, из требований пункта видно, что питание освещения входов в здание может получать питание от линий аварийного освещения. Это РЕКОМЕНДАЦИЯ, поскольку не везде может быть предусмотрено аварийное освещение.

Далее смотрите требования, которые приведены в предыдущем сообщении.

Выводы:

1. В МКД может быть предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное) освещений. Цепи рабочего освещения выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS. Цепи аварийного освещения выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS. Цепи питания аварийного освещения получают питание от отдельного щита и от независимого источника. Совместная прокладка цепей питания рабочего и аварийного освещения не допускается.

2. В МКД может быть предусмотрено только рабочее освещение.

3. Рабочее освещение в МКД может выполнять функции аварийного (эвакуационного) освещения. В этом случае рабочее освещение полностью переходит в категорию аварийного с соблюдением всех требований для данного типа освещения.

Проектировщик предлагает выполнить часть цепи рабочего освещения (светильники входной группы) огнестойким кабелем. Ему кажется, что таким образом появится аварийное освещение. Т.е. у него всё наоборот: часть аварийного освещения подключена к рабочему. Это противоречит положениям пункта 8.14, где указано, что часть рабочего освещения может быть подключена к цепи аварийного освещения. Так что не имеет никакого смысла использовать кабель FRLS в этом случае.