Тема: С каким индексом применять кабель в МКД LS или HF?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Здания с массовым пребыванием людей - это стадионы, театры, концертные залы, торговые центры и т.д. МКД к таким зданиям не относятся. Прокладывайте силовые и осветительные линии кабелями с индексами нг(А)-LS.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Здания с массовым пребыванием людей - это стадионы, театры, концертные залы, торговые центры и т.д. МКД к таким зданиям не относятся. Прокладывайте силовые и осветительные линии кабелями с индексами нг(А)-LS.
    Здравствуйте! Проектировщик утверждает, что линии освещения входных групп (светильник в тамбуре и под козырьком, при входе в подъезд) должны быть запитаны кабелем не LS, а FRLS. Это так и требуется по нормам? Многоквартирный жилой дом - 5ти этажка.
    Последний раз редактировалось Павел; 24.05.2022 в 09:17.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это так и требуется по нормам?
    Утверждать мало, нужно обоснование. Проектировщик относит эту часть общего (рабочего) освещения к аварийному (эвакуационному)? Тогда питание эти светильники должны получать от отдельного щита, а цепи питания должны быть выполнены огнестойким кабелем. Если он относит эти светильники к системе аварийного эвакуационного освещения, то должен быть выполнен ещё целый ряд требований.

    Область применения малодымного огнестойкого кабеля FRLS указан в ГОСТ 31996-2012 (таблица 17):

    Кабели огнестойкие с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности и с низкой токсичностью продуктов горения

    Для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АЭС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов).

    Для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

    СП 256

    8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем).

    8.12.7 Для питания аварийного эвакуационного и аварийного резервного освещения допускается применять общую распределительную сеть и совмещенные щитки аварийного освещения. В этом случае групповые линии аварийного резервного освещения должны быть выполнены огнестойким кабелем.

    10.7 ...

    Если аварийное резервное освещение применяется для аварийного эвакуационного освещения, а также, если по техническому заданию на проектирование осветительной установки аварийное резервное освещение должно сохранять работоспособность в условиях пожара, то на аварийное резервное освещение распространяются требования первого абзаца настоящего пункта.

    15.17 ...

    Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не допускается; при необходимости их совместной прокладки кабели аварийного освещения в огнестойком исполнении должны быть отделены по всей высоте короба сплошной металлической перегородкой.

    Что проектировщик думает по этому поводу?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А допускается эти светильники запитать кабелем LS?