Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
основная защита - можно PEN в квартирном щите разделить на PE и N, L и N провести через УЗО, L дополнительно через АЗ, PE напрямую в розетку, ну чем не защита?
Это не защита, а самодеятельность, так как при обрыве или ненадлежащем контакте PEN проводника, на корпусе стиральной машины может оказаться опасный для жизни потенциал.
Это тема бурно обсуждалась, зайдите по это ссылке и ознакомьтесь с мнением участников темы Можно ли установить УЗО в системе TN-C?