Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Только неразрывно, никаких переходов на медь, так как любой разрыв и дополнительные соединения ухудшают электробезопасность. Необходимо прокладывать неразрывно. Некоторые электрики путают электропроводку в доме с вводом в дом. Это две разные вещи и никакого отношения к требованиям прокладки кабеля/провода с медными жилами не имеет.
Вот, что и хотел уточнить.Благодарю!
Поправьте , если не так делаю:
На столбе щиток с эл.счетчиком, запитан СИП 2Х16 с ВЛ, Далее моя работа : автомат 32А на фазу(перед счетчиком), дополнительное заземление PEN проводника у столба, далее СИПом 2Х16 поднимаю вверх на 3 метра и натягиваю к дому (дом из блока), завожу внутрь к щиту с автоматами, ставлю на фазу ВА 32А, далее УЗО 40А 30мА, далее разводка по автоматам конкретных линий в доме. В щитке две шинки - с перемычками N и PE + дополнительное заземление от шинки PE , а к шинке N подключаю PEN (нулевой со столба, который СИП).