Нет селективности, при перегрузке или к/з существует большая вероятность отключения электроэнергии в щите учёта, а не в распределительном щите.
Ни в коем случае не устанавливайте на вводе УЗО на 30 мА.
Вот на эти групповые линии и надо устанавливать УЗО не более 30 мА.
Подключаете к шине РЕ, а от неё перемычки на шину N. Запомните, что вводите Вы не N, а PEN, его требуется подключать на главную заземляющую шину, коей в Вашем случае, является шина РЕ.
ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.