Никаких официальных документов Вам не покажут, так как их, скорее всего, у них нет. Неофициальное подключение. Но это мутит управляющая компания, только она. Их надо брать за жабры. Осмотрел внимательно Ваши фотографии электроснабжения дома и схемы разводки до квартирных ниш. Состояние плачевное. Начиная от вводного кабеля в дом 3х50 +1х25 и заканчивая разводкой по квартирам.
Вы не сможете этого сделать, так как необходимо менять распределительные линии от ВРУ. Необходимо провести реконструкцию. Да и вводной кабель не выдержит таких нагрузок, если на каждую квартиру установить 20 А. Если оставлять как есть, то нельзя завышать номиналы автоматических выключателей, так как те провода, которые в доме проложены не выдержат нагрузок. Вы должны догадываться, чем это может закончится.
От распределительного щита в подъезде, где установили 32 А автоматы, отходят провода в стояк сечением не более 10 мм.кв, а вот в этажную нишу приходят провода сечением не более 6 мм.кв. Из этого следует, что при завышении номинала автомата, проводка может не выдержать и загореться. Интересно, а в квартирах установлены пробки или жильцы их поменяли на автоматические выключатели? Люди ставили какие хотели?
Электроснабжение осуществляется по системе заземления TN-C и жильцам дома надо уже сейчас задуматься о переводе системы TN-C в TN-C-S.
То что у управляющей компании, после Ваших заявлений в прокуратуру и другие инстанции, будут серьезные неприятности, у меня нет ни малейшего сомнения. Особенно после выступления Дмитрия Медведева о повсеместном воровстве управляющими компаниями. Поручено всем контролирующим органам, в том числе прокуратуре, разобраться с управляющими компаниями, провести серьёзные финансовые проверки. Думаю, что их беспределу настал конец.