А раньше какие автоматы стояли?
А раньше какие автоматы стояли?
А какое сечение проводников ввода в квартиру? Раньше прокладывали алюминиевыми проводами 2,5 мм.кв.
Если управляющая компания тупо заменила автоматы, не меняя стояки, то по номиналам они даже завысили. Раньше стоял 50 А на 10 квартир, а сейчас два по 32 А. В чем выражается Ваше недовольство?
Я понимаю, что автомат 32 А поставили на 5 квартир, но раньше, с Ваших слов, стоял автомат 50 А на 10 квартир. Вот и получается, что они завысили, по сравнению с старым автоматом. Чтобы определить законность их модернизации, надо знать все обстоятельства дела. Дом старый, соответственно и электропроводка старая, которую надо менять. Стояки не меняли. Тогда о каких таблицах идет речь? Сколько киловатт раньше выделялось на квартиру? Как сейчас отражается на потребителях эта переустановка? Постоянно отключается автомат от перегрузки?
Раньше, до управляющей компании, выделялось 250 А 220В на 30 квартир. Или 3х250А на весь дом 90 квартир. Стояли только три плавких предохранителя.
Затем, несколько лет назад, поставили дополнительно 4 автомата 3Х50А. То есть, 50 А 220В на группу из 10 квартир, по пять квартир от каждого из двуз подъездов. Один из четырех поставили на лампочки в подъездах
Затем еще в дополнение к имеющимся поставили в подъезде 32А автомат на группу из пяти квартир (стояк).
Из этого делаю вывод.
Относительно начального состояния дважды занижалась удельная расчетная мощность на квартиру.
Возникает вопрос, куда ушла "сэкономленная" мощность?
Никуда не ушла. Давайте разберем по косточкам Вашу распределительную кабельную сеть. От ВРУ до стояков (этажных щитов) проложен провод или кабель какого сечения и сколько жил? Сколько в доме подъездов, а в подъезде квартир? Какой провод (сечение) отходит от этажного щита до квартиры? Стояки выполнены алюминиевым проводом?
Зная все эти данные, можно подсчитать допустимую нагрузку на проводники распределительных линий и соответственно установить законность установки 32 А автоматов.