Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Электрик от КУП прокинул жилу2,5 на РЕ одной розетки и от этой розетки от РЕ на другую розекту, а от нее уже на датчик т/пола.Допускаеться так делать?
Так делать нельзя, требуется от КУП проложить отдельные проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов до каждой розетки и других металлических частей подлежащий присоединению в системе ДСУП. Теплый пол так же следует присоединить к системе ДСУП. Об этом сказано в ПУЭ, п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
или от КУП нужно прокинуть отдельно на каждую розетку РЕ+на т/пол,и конечно ванну.
Правильно, только так.