ПУЭ, 4.2.131. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
МЭК 619361
Электрические установки напряжением выше 1 кВ переменного тока допускается установка силовых трансформаторов на расстоянии до стен зданий со степенью огнестойкости REI 90:
• при объеме горючей жидкости до 1000 л – 3 м;
• при объеме горючей жидкости от 2000 л до 20000 л – 5 м;
• при объеме горючей жидкости от 20000 л до 45000 л – 10 м;
• при объеме горючей жидкости более 45000 л – 15,2 м.
До стен зданий из сгораемых материалов:
• при объеме горючей жидкости до 1000 л – 7,6 м;
• при объеме горючей жидкости от 2000 л до 20000 л – 10 м;
• при объеме горючей жидкости от 20000 л до 45000 л – 20 м;
• при объеме горючей жидкости более 45000 л – 30,5 м.