Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
Щит с водным диф. автоматом еще не установлен, а только планируется, и если он будет установлен, то не на крыше, а внутри чердачного помещения срузу за деревянным щитом, на котором со стороны улицы выполнено соединение СИП-вводной кабель.
Запрещено устанавливать ВРУ в чердачном помещении.
ПУЭ, п. 2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
со стороны улицы выполнено соединение СИП-вводной кабель.
СИПом проложить неразрывно от опоры ВЛ до ВРУ на 1 этаже.
Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
В электроснабжающей организации меня попросили назвать нормативный документ или пункт ПУЭ, которому противоречит существующее подключение.
1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
Та схема, которую Вы собираетесь реализовать, не сможет обеспечить надёжное и безопасное энергоснабжение.
Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
Сразу оговорюсь, что я из Беларуси и у нас действует не 7-я, а 6-я редакция ПУЭ.
Тогда я могу Вам только посоветовать реализовать более надежную схему и постараться её внедрить. Непонятно, почему в Беларуси не действует 7-е издание, может оно называется по другому?