Возможен ли ввод провода СИП сквозь внешнюю стену брусового дома?
Стальная труба входит прямо во вводной стальной щиток
Возможен ли ввод провода СИП сквозь внешнюю стену брусового дома?
Стальная труба входит прямо во вводной стальной щиток
Сквозь стену требуется проходить в металлической трубе. Только так можно делать ввод в деревянном доме, вне зависимости от того, каким проводником прокладываете (кабель, провод).
Да дело в том, что дачные электрики зациклились на требовании ПУЭ не применять алюминий для проводки по дереву и тупо лепят орешки для перехода на кабель с медными жилами для ввода в дом.
Причем вводят кабель(медный ведь!!) в ПХВ гофре через дырку в дереве, не защищая стальной трубой!!!.
И смех и слезы...
Вот я их и зарядил ввести СИПом без доп побрякушек через стальную трубу сразу во внутрь шкафа на клеммы автомата.
Вот..нашел![]()
Эти электрики путают требования, так как ввод в дом не относится к электропроводке, это элемент воздушной линии электропередач.
Вы всё делаете правильно, так как любой разрыв и дополнительные соединения ухудшают электробезопасность. Необходимо прокладывать неразрывно. Если электрики хотят ввести ввод в дом медью, то они должны тянуть медный кабель от опоры ВЛ, а не от стены дома.
Ввод в дом относится к электропроводке и не является элементом воздушной линии. Определение ввода содержится в Пункте 2.1.6 Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов , установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
Никодим, научитесь читать и осмысливать, что читаете, а потом утверждайте. Никакого отношение ввод в дом не имеет с внутренней электропроводкой. А чтобы понять трактовку и требования, откройте ПУЭ, п. 7.1.34., где написано, что питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Ввод в дом должен быть осуществлен неразрывно от опоры ВЛ до зажимов вводного устройства. Еще раз повторяю, что переход на медный кабель делают дилетанты, которые слышали звон, но не знают где он.
Станислав, не горячитесь, просто человек не учел, что приведенное им определение не относится к СИПу, так как в те времена не рассматривали вопросы применения СИПом. Раньше обычно прокладывали неизолированные провода до изоляторов на фасаде дома, а от этих изоляторов прокладывали до ВРУ. Сейчас такие переходы являются опасным соединением. И я не пойму, почему люди до сих пор стараются применить это опасное техническое решение, снижая тем самым пожароопасность и электробезопасность электроустановки. Любое дополнительное соединение на ответвлении от ВЛ приводит к плачевным последствиям.
Никодим, а если этих изоляторов нет, так как прокладывается СИП от опоры ВЛ до зажимов во ВРУ? А как быть с магистральным кабелем с алюминиевыми жилами, который проложен в земле от ТП до зажимов во ВРУ? Его тоже рубить и наращивать медным кабелем? Его Вы так же отнесете к внутренней электропроводке? Самому не смешно?
То же самое я посоветовал бы и Вам, сначала осмысливать, а потом отвечать. Где Вы нашли что ввод в дом должен осуществляться неразрывно от опоры ВЛ до зажимов вводного устройства (до счетчика).Пункт 7.1.64 (ПУЭ)
Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Вы путаете ввод с ответвлением от ВЛ. Пункт 2.4.3 ( ПУЭ)
Ответвление от воздушной линии к вводу –участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода) Пункт 2.1.6 Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов , установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства. Вы также путаете электропроводку с линией. Электропроводка это провод или кабель проложенный по наружной или внутренней стене здания или между зданиями. Ввод в дом это электропроводка, а вот ответвление это линия. Ответственность за надлежащее состояние электропроводки (ввода) лежит на потребителе, а за ответвление на электроснабжающей организации. Статьей 543 ГК установлено , что энергоснабжающая организация обязана обеспечивать надлежащее состояние электрических сетей и счетчиков, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами. Пунктом 5.1 ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ установлено разграничение эксплуатационной ответственности потребителей и электроснабжающей организации по настенным изоляторам. Если нет изоляторов, то по выходным зажимам счетчиков. То же самое содержится в п.8. Постановлении Правительства № 491 от 13 августа 2006г. Следовательно, электроснабжающая организация своими силами и за свой счет обязана по воздушной линии или по кабелю подать напряжение на счетчик или на коммутационный аппарат перед счетчиком.
А это что? При чем здесь все эти обоснования, которые никаким образом на запрещают прокладывать неразрывно СИП? На основе каких требований Вы не хотите вводить СИП в дом? Объясните свой ход мысли. Что Вас пугает? Где Вы нашли нарушения? Может Вам привести разъяснения ростехнадзора или сами найдёте?