Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
А как же автоматы на вводах в самом шкафу АВР?
А что Вас беспокоит? Почему какие-то подозрения?
Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
Во-вторых- а если АВР достаточно удален от ВРУ, как тогда кабельная линия останется без защиты.
А с какого перепугу панель АВР удаляют достаточно далеко?
Хотелось бы услышать обоснование, а не предположения "может быть или а вдруг".
СП 31-110-2003, п. 5.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализованно у электроприемников I категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
При наличии АВР на стороне низшего напряжения встроенной ТП установка его на ГРЩ, расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется.
В случае, когда электроприемники 1-й категории не могут быть запитаны от двух независимых источников, должно быть осуществлено технологическое резервирование, включаемое автоматически.
п. 7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1.