Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
Как правильно провести PE-проводник от ВРУ до эл.приемника (группы розеток), допускается ли его пайка в распределительных коробках, или он должен быть цельным?
Прокладываете кабель розеточной групповой линии от ВРУ до распаечной коробки, а от неё до розеток. Не обязательно паять, можно соединять при помощи сжимов или сварки. Главное условие, чтобы присоединение РЕ-проводника было выполнено отдельным ответвлением, так как шлейфование запрещено. ПУЭ, п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.