Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
от него кабель в квартирный щиток на счетчик
Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
Как я предполагаю до этого вместо "дифов" стояли обычные автоматы и общее УЗО.
А с каких пор вводное УЗО стало защищать от перегрузки и тока КЗ? Думается, что ответ очевиден.
Почитайте требования ПУЭ, тогда поймете, зачем на вводе в щит устанавливают автоматический выключатель, а не УЗО.
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети
3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители.