Тема: Чем заменить Узо 63А 100 мА?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    от него кабель в квартирный щиток на счетчик
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    Как я предполагаю до этого вместо "дифов" стояли обычные автоматы и общее УЗО.
    А с каких пор вводное УЗО стало защищать от перегрузки и тока КЗ? Думается, что ответ очевиден.
    Почитайте требования ПУЭ, тогда поймете, зачем на вводе в щит устанавливают автоматический выключатель, а не УЗО.
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    7.1.25. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети
    3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители.

  2. #2
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    а автомат в этажном щитке нельзя рассматривать как вводной для квартирного щитка?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    а автомат в этажном щитке нельзя рассматривать как вводной для квартирного щитка?
    Нет, нельзя.

  4. #4
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий
    эти термины относятся к зданию а не к квартире, нет?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    эти термины относятся к зданию а не к квартире, нет?
    Если рассматривать электроустановку квартиры, то этот щит является ВРУ квартиры.