Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
1. Какой кабель использовать, чтобы в доме было 380в?
Прокладывайте бронированный кабель ВБбШвнг 5х10.

Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
2. Нужно ли делать дополнительное заземление или достаточно ноля воздушки?
Обязательно требуется на вводе в электроустановку бытовки установить повторное заземление и разделить PEN на РЕ и N. От бытовки до электроустановки дома обязаны проложить пятижильным кабелем. На вводе в электроустановку дома необходимо установить повторное заземление РЕ-проводника.
Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
3. Будут ли какие проблемы в дальнейшем в зоне уложеного кабеля?
Если уложите кабель глубоко, от 0,7 до 1 метра, то никаких проблем не будет. Главное выбрать так трассу, чтобы в охранной зоне кабельной линии не было деревьев и кустов.